Der Stromer 09.03.2010 14:32

Zitat:

Zitat von Bootammeer (Beitrag 61053)
Was haltet ihr von so etwas ?

gut oder Müll ?

Das war einige Jahre in meinem TOYOTA verbaut.

nun liegt es herum

http://produkt.conrad.de/45973183/me...eriepulser.htm

Confus Da sind die (Fach)Meinungen geteilt. Einige sagen, dass bei NEUEN Bleiakkus eine Verlängerung der Lebensdauer zu erreichen ist (aber keiner kanns beweisen). Bei alten oder gar defekten Akkus bringt das gerät nichts. Ich würde es ganz einfach behalten und ggf. im Winter, wenn Du die Battereien aus dem Boot nimmst, die einfach da anschließen. Das bringt sicher etwas.Confus

Bootammeer 09.03.2010 14:55

Zitat:

Zitat von Der ex-Kassierer (Beitrag 61073)
Confus
Das bringt sicher etwas.Confus

Und wenn nur für das Gewissen (finger)

glumpo 09.03.2010 14:56

Habe das hier gefunden,
kann das bei mir zutreffend seinConfus


Landschluss 230V nach En ISO 13297 für Boote bis 25m

Einfaches Wechselstromnetz nur mit Ladegerät





Wird auf dem Boot nur ein Ladegerät benötigt, kann dieses direkt mit dem Landanschluss verbunden werden. Es ist nicht erforderlich, weitere Sicherungs-Schaltgeräte an Bord zu installieren. Da heute aber kaum ein/e Bootsbesitzer/In auf den Komfort des Wechselstroms verzichten möchte kommt diese Schaltung nur in den seltensten Fällen zum tragen. Die verwendeten Schaltgeräte müssen natürlich hinsichtlich ihrer Schutzklassen den Erfordernissen des Einsatzes an Bord genügen. Sobald eine Mehrfachsteckdose dazwischen gefummelt wird, ist so ein Netz im Prinzip aber nicht mehr zulässig. Dann hilft nur noch eine vollständige Installation, so wie in den anderen sechs Schaltungsbeispielen aufgezeigt.

glumpo 09.03.2010 15:06

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Ist dem wirklich so?
Ist das LAdegerät auch Galv. Isolierend wie hier beschrieben, kann man das aus der Beschreibung herauslsesen welche Schutzklasse es hat?

Das erfüllt alle Wünsche auf einmalsd25

Der Stromer 09.03.2010 15:14

Zitat:

Zitat von glumpo (Beitrag 61118)
Ist dem wirklich so?
Ist das LAdegerät auch Galv. Isolierend wie hier beschrieben, kann man das aus der Beschreibung herauslsesen welche Schutzklasse es hat?

Das erfüllt alle Wünsche auf einmalsd25

:biggrin5: So ist es. Wenn in der beschreibung drinn steht "Schutzisoliert" gibts keine probleme. Die Schuztklasse (IPXX) sollte der Verkäufer sagen können oder auf jeden Fall der Hersteller.

Nachstehende Tabellen (ohne Gewähr) erläutern die Bedeutung der IP Codes
Tabelle 1: Berührungs- und Fremdkörperschutz
1. KennzifferBenennung - Erklärung
0 Nicht geschützt
1 Geschützt gegen feste Fremdkörper 50mm Durchmesser und größer: Die Objektsonde (Kugel 50mm) darf nicht voll eindringen
2 Geschützt gegen feste Fremdkörper 12.5mm Durchmesser und größer: Die Objektsonde (Kugel 12.5mm) darf nicht voll eindringen
Hinweis: Typischerweise die Lüftungsschlitze in einem PC Netzteilgehäuse...
3 Geschützt gegen feste Fremdkörper 2.5mm Durchmesser: Die Objektsonde (Kugel 2.5mm) darf überhaupt nicht eindringen
4 Geschützt gegen feste Fremdkörper 1mm und größer: Die Objektsonde (Kugel 1mm) darf überhaupt nicht eindringen
5 Staubgeschützt: Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, aber Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, daß das Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit beeinträchtigt wird
6 Staubdicht: Kein Eindringen von Staub bei einem Unterdruck von 20mbar im Gehäuse


Tabelle 2: Wasserschutz
2. KennzifferBenennung - Erklärung


0 Kein Schutz
1 Geschützt gegen Tropfwasser: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben
2 Geschützt gegen Tropfwasser wenn das Gehäsue bis zu 15° geneigt ist: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist
3 Geschützt gegen Sprühwasser : Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädlichen Wirkungen haben
4 Geschützt gegen Spritzwasser: Wasser, das aus jeder Richtugng gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben
5 Geschützt gegen Strahlwasser: Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben
Hinweis: Entspricht ca. 12.5 Liter/Minute (Gartenschlauch). Testzeitraum ca. 5 Minuten. (Angabe ohne Gewähr.)
6 Geschützt gegen starkes Strahlwasser: Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben
7 Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser: Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zweitweilig im Wasser untergetaucht ist
8 Geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser:
Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden. Die Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein als für Kennziffer 7

Teilweise stehen die Schutzklassen auch schon auf dem Gehäuse.
(cool) An Bord sollte IP 55 oder höher ausreichend sein.

glumpo 09.03.2010 15:38

Dieter, bei herkömmlichen Brumselladegeräten mit Spulen hat man ja eine ARt Galv. Trennung,
aber wie ist das bei SchaltnetzteilenConfus die häckseln ja den Strom und richten ihn dann "gleich",

glumpo 09.03.2010 15:42

Wenn die Schaltnetzteile beim Ausgang nichts mit der Gehäuseerdung mischen, dann kann man die einbauen ohne Gefahr einer Potentialverschleppung, ist das richtig?
Dann ist doch mein Problem eh schon gelöst, ich brauche keien 230V weil ich alles als 12V Verbraucher habe.

Uiiiii, kann es echt sein dass es so einfach istConfus

howi 09.03.2010 15:48

Zitat:

Zitat von glumpo (Beitrag 61125)

Uiiiii, kann es echt sein dass es so einfach istConfus

Hä ? ConfusConfusConfus

Was ist mit Staubsauger, Fernseher, Kaffeemaschine, etc. ConfusConfusConfusConfus

Ich bräuchte fast nur 220V :biggrin5::biggrin5::biggrin5::biggrin5:

glumpo 09.03.2010 15:57

Zitat:

Zitat von howi (Beitrag 61127)
Hä ? ConfusConfusConfus

Was ist mit Staubsauger, Fernseher, Kaffeemaschine, etc. ConfusConfusConfusConfus

Ich bräuchte fast nur 220V :biggrin5::biggrin5::biggrin5::biggrin5:


Hab das alles nicht,;)
will nur BAtterien laden wenn ich anlege, mehr netsd25
Und sollte das funktionieren mit Schlatnetzteilladern dann habe ich alles was ich willsd25

Mirsad909 09.03.2010 16:06

Zitat:

Zitat von glumpo (Beitrag 61071)
Noch ne Frage,
ich habe hier einen 250VA Trenntrafo in der HAnd, das DIng ist richtig schwer**würg**
Wird ein 1200Va nochmals richtig dolle schwerer?
Weil das wiegt dann soviel wie ne 100AH BAtterie, das kann ich ein einem Sportboot nicht bringen**weinen**

aber ne 1/2 Tonne Kette lol27lol27